Jump to content

Mehrere Ereignisse als Auslöser


Empfohlene Beiträge

Hallo Neo,

bisher kann man ja auf der ersten Seite der Ereignisverwaltung nur eine aulösendes Ereignis eintragen. Für die erweiterte Signalsteuerung - in diesem Fall geht es um das Dunkelschalten eines Vorsignals wenn es am selben Mast wie ein Hauptsignal angebracht ist - müsste man aber mehrere Ereignisse angeben können, die eine oder mehrere Aktionen ausführen.

Beispiel:

Vorsignal-Ausleuchtung ist unsichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 0 (00) oder Hauptsignal schaltet auf Zs1.

Vorsignal-Ausleuchtung ist sichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 1 oder Hauptsignal schaltet auf Hp2.

In diesem Fall käme man in jedem denkbaren Fall mit zwei Einträgen für die Dunkelschaltung in der EV aus, statt mindestens vieren.

LG

Brummi

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Danke, Neo,

das funktioniert. Ihr müsst also für das korrekt funktionierende Signal mit Vorsignal folgendes in die EV schreiben:

Ereignisse

Vorsignal aus

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 0
  • Negieren: 0

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 3
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Unsichtbar

Vorsignal an

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 1
  • Negieren: 0

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 2
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Sichtbar

LG

Brummi

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Lutz,

stimmt:

Ereignisse

Vorsignal

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Signal steht auf Position:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: 0 - Hp0
  • Negieren: 0

Signal steht auf Position:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: 3 - Zs1
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Unsichtbar

Alternative Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Sichtbar

Dann braucht es noch nicht mal den Trigger1. Kürzer geht es nicht mehr! Danke.

LG

Brummi

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto besitzen, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...