Bahnkater Posted September 1, 2021 Posted September 1, 2021 Hallo zusammen Ich habe noch ein Problem. Weiß jemand warum die Züge teilweise zu früh wieder von ihrem Haltepunkt wieder losfahren, auf der Anlage "Rennbahn" die ich gerade veröffentlicht habe. Ich möchte eigentlich dass sie immer gleichzeitig losfahren. Die Content-ID ist 120EE651-68E5-4FB6-A64F-6ABAE664F20B. Freundliche Grüße Herbert
Goetz Posted September 1, 2021 Posted September 1, 2021 Hallo Herbert, sobald auf deiner Anlage ein Zug stoppt, wird dein 40 Sekunden Timer gestartet. Wenn der abgelaufen ist, werden alle Züge gestartet, egal ob sie gerade fahren oder stehen. Und der Timer ebenfalls. Denn du hast "Automatischer Neustart" aktiviert. Das bezieht sich auf den Timer. Da deine Züge nicht gleichzeitig am Ziel ankommen, wird der Timer mit jeder Ankunft wieder neu gestartet. Wenn du möchtest, dass alle Züge nach Ankunft des letzten Zuges noch 40 Sekunden warten und dann gemeinsam losfahren, wirst du deine EV noch ein wenig erweitern müssen. In der Ereignisprotokollierung kannst du beobachten, was wann passiert. Da siehst du auch, dass dein "Gleiskontakt wird ausgelöst (3)" nicht fehlerfrei arbeitet. Kein Wunder. Dieser EV Eintrag ist ja noch leer. Es wäre klug den zu deaktivieren, bis er komplett ist. Viel Grüße Götz