Jump to content

Mehrere Ereignisse als Auslöser


Recommended Posts

Hallo Neo,

bisher kann man ja auf der ersten Seite der Ereignisverwaltung nur eine aulösendes Ereignis eintragen. Für die erweiterte Signalsteuerung - in diesem Fall geht es um das Dunkelschalten eines Vorsignals wenn es am selben Mast wie ein Hauptsignal angebracht ist - müsste man aber mehrere Ereignisse angeben können, die eine oder mehrere Aktionen ausführen.

Beispiel:

Vorsignal-Ausleuchtung ist unsichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 0 (00) oder Hauptsignal schaltet auf Zs1.

Vorsignal-Ausleuchtung ist sichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 1 oder Hauptsignal schaltet auf Hp2.

In diesem Fall käme man in jedem denkbaren Fall mit zwei Einträgen für die Dunkelschaltung in der EV aus, statt mindestens vieren.

LG

Brummi

 

Link to comment
Share on other sites

Hallo Brummi,

das kannst du doch über die Bedingungen lösen. Wähle beim Auslöser "Jede Position" und füge anschließend Bedingungen per ODER hinzu, um per "_Trigger1._State" auf 1 oder 2 zu prüfen.

Viele Grüße,

Neo

Link to comment
Share on other sites

Danke, Neo,

das funktioniert. Ihr müsst also für das korrekt funktionierende Signal mit Vorsignal folgendes in die EV schreiben:

Ereignisse

Vorsignal aus

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 0
  • Negieren: 0

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 3
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Unsichtbar

Vorsignal an

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 1
  • Negieren: 0

Variable besitzt den Wert:

  • Name: _Trigger1._State
  • Wert: 2
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Sichtbar

LG

Brummi

 

Link to comment
Share on other sites

Hallo Lutz,

stimmt:

Ereignisse

Vorsignal

Signal schaltet:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: Jede Position

Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)

Signal steht auf Position:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: 0 - Hp0
  • Negieren: 0

Signal steht auf Position:

  • Signal: Hauptsignal+Vorsignal
  • Position: 3 - Zs1
  • Negieren: 0

Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Unsichtbar

Alternative Aktionen

Sichtbarkeit setzen:

  • Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung
  • Zustand: Sichtbar

Dann braucht es noch nicht mal den Trigger1. Kürzer geht es nicht mehr! Danke.

LG